- 爱家的_人

- 正在载入用户基本信息...
(连载)监理日志(全程管家式监理-水晶城6)——水电改造<16363>字节
(连载)监理日志(全程管家式监理-水晶城6)——水电改造
装修地点:水晶城 房屋面积:220平米 户型:4室3卫2厅1厨
装修风格:欧式
业主情况简介:
业主刘女士是一个美籍华人,长年在国外工作,现在的这套房子是为了以后回国方便居住使用,并且本人对装修的质量要求非常高,而且对设计的效果要求也非常高,装修为纯欧式风格,在选用材料、施工质量、工艺方面都有着比较高的要求另外也因为没有太多的时间留在国内照看房子的装修事项所以选择了“全程管家式监理”的服务!
施工方情况:某中型装饰公司
日期:2008年7月3日
天鹅湖水电改造,电路开槽,工程进度过慢。部分地面线管的叠加现象严重(增加地面高度),需要重新合理调整!
(图2:天津装修)
(图3:天津装饰)
(连载)监理日志(全程管家式监理-水晶城7)——线管及吊顶的问题
日期:2008年7月4日
1,空调电源线盒,线管穿接不到时位。
2,联塑PVC电线管。电源线接线采用缠线方式接线。
合同规定用轻钢龙骨,现场却用了木龙骨!停工,与施工主交涉换轻钢龙骨!
(图4:天津家装监理)
(图5:天津装饰监理)
(图6:天津泽众家装监理)
(连载)监理日志(全程管家式监理-水晶城8)——开关双控
天鹅湖电路改造,双控较多,方便使用但缺点是费用会高一些!
(连载)监理日志(全程管家式监理-水晶城9)——
电路改造穿线,原计划用弹簧弯管,由于PVC电线管内径不足16MM只得使用九十度弯管。部分空调开关走线穿管不到位,待验收时要求其改正。
(连载)监理日志(全程管家式监理-水晶城10)——双控开关
日期:2008年7月5日
电路改造,双控较多,基本为业主确定。
此主题相关图片如下:




编辑